admin 發表於 2023-10-23 17:03:34

智能家居設計师如何打造全屋智能

作為在智能家居范畴耕作十余年的專業設計师出格想和大师分享我的一些關于智能糊口的體驗和心得,趁着此次本身家里装修,按照本身的技能履历及现实需求設計了全屋智能家居體系,颠末我一年時候的现实糊口體驗,也总结了一些履历和利用感觉,我将分成几個體系零丁先容和分享;

暖通體系重要就是空调體系和地暖體系;因為我家的修建布局和层高档问题,没法利用更便利智能節制的中心空调,以是客堂采纳的是海尔的一拖一風管機空调,其他房間采纳了米家的壁挂空调,海尔消炎止痛按摩油,的空调可使用海尔智家APP節制,米家的空调可使用米家APP節制;地暖體系因為是在南邊没有集中供暖,以是都是采纳烧自然气的壁挂炉供给热量,各個房間有自力的温控器;

不少人不大白為甚麼要吃力全部智能的暖通體系,平凡的暖通體系不是同样加热事情吗?实在這是不少人的误區,装智能温控體系的最大益處就是帮你省錢!不少朋侪家里利用地暖的都晓得,每一個冬日的取暖和用度是一笔很大的開支,均匀的燃气用度在1K-2K/月,按照分歧的供暖面积和設置的温度分歧,有些乃至可能都跨越2K的用度,致使有些家庭即便安装了地暖冬日都不敢開启利用,昂扬的燃气用度阻碍了人們享受恬静糊口的权力。

我本身是一個比力怕冷的人,出格是在杭州這類冬季湿冷的情况下,以是我在装修設計的時辰就把地暖作為必選项,也為了讓家人能糊口在一個恬静的家中。以前给客户設計智能温控體系更多的是斟酌便利辦理節制,如今本身家里利用更多的也必要斟酌利用本錢等用度问题。

地暖節制體系

▲上面這张地暖節制體系圖就是我設計利用的,全部體系可能跟大部門平凡地暖用户家里的同样,它最重要的區分就是采纳了智能化,可联網的温控器,可以經由過程温控器網干系接辦機APP举行操作節制和設定温控日程,和联动節制了壁挂炉。

那為甚麼利用智能化的可联網節制的地暖温控器就可以省錢呢?傳統的地暖温控器除可以節制温度外也能够编程設置日程温度,但是面板上的编程操作很是繁杂,不少用户也不會注重到這個功效,暖通公司城市奉告你地暖開启後就不要關,就連结一個恬静的温度設定,频仍的開關地暖反而加倍挥霍燃气,但是你白日出門事情家里都没有人,地暖的温度依然設置在一個恬静的温度(比方22度),這必定會造成能源的挥霍,有些節省的人出門前就會手动把温度调低3度,等回抵家再把温度调高,地暖的升温又比力慢,這在恬静性和節能性上就呈现了冲突,并且更多的人是懒得去每一個房間调解温度的,這是個贫苦的事變。

那末智能的温控器就完善的解决了這個问题,天天的分歧時代的温度設置均可以在手機APP上完成設置,好比早上8點出門後温度主动调低3度,晚上7點抵家前温度提早调到恬静的温度,到了晚上睡觉的時辰温度再调低一些,這些分歧的温度設置场景還可以在分歧的房間零丁設置,很是的简略快捷,設置好今後的温控器天天就依照這個設定主动运行,經由過程設定温度的调解可以有用的削减壁挂炉的运行時候,從而到达節能省錢的方針。

Nest温控器

▲客堂區域利用的Nest温控器就加倍智能,在早期使历時它會主动進修你的利用習气和按照季候的變革主动顺應,只需利用一段時候後便會天天主动运行,Nest温控器可使用內置的傳感器和您手機的位置来查抄你是不是分開,然後将本身設置為節能温度以節流能源。

固然其实不是说安装了智能温控器後你家里的燃气用度必定會低落,全部地暖體系的能源损耗取决不少身分,好比地暖體系的設計施工程度,屋子的墙體保温機能,室外的温度和房間的朝向,另有小我的利用習气,設定太高温度或是常常開窗透風就會比力挥霍能源。以上這些身分有些是没法扭转的必要咱們在前期設計和施工的時辰提進步行優化,有些利用習气咱們试着调解一下,再連系利用智能的温控體系,必定是可以有用低落體系的运行用度;

我本身家的地暖温控體系利用的是一套Heatmiser(赫迈支票借錢,泽)的NEO系列產物,Heatmiser是一個英國老牌的采暖節制廠商,這套NEO采暖體系可以完善與苹果的Homekit智能家居體系對接,也可使用廠商本身的NEO APP自力或长途節制。客堂區域零丁采纳的是NEST温控器節制;

Heatmiser

▲NEO體系構成睡眠減肥法,也很是简略,由各房間的neoStat地暖温控器+neoHub智能網關+UH6接線中間構成,接線中間(地暖联动節制器)可以毗連温控器并供電,節制多個區域的地暖阀門(電热履行器),和联动汽锅和轮回泵。有些朋侪家里的地暖體系没有這個接線中間,就是地暖温控器直接節制地暖阀門,我配這個接線中間的重要目標就是联动汽锅,详细的缘由後面再诠释;這套體系不但可以節制水地暖,電地暖或是空调風機盘管也都有响應的配套產物。

NEO APP

▲上圖是我家NEO APP的設定页面,自界说编程里的日程設置為:7點(起床時候)設定温度21.5度,10點(上班時候)設定温度20度,18點(放工時候)設定温度22度,23點(睡觉時候)設定温度19.5度,周末可以零丁設置,全数設定OK今後,温控器就會主动运行,彻底不消手动操作。主页菜单里可以看到每一個房間温控器的状况:當前的房間温度和是不是在加热,也能够手娛樂城, 动設定外出,待機等功效;

燃气费

▲上圖是我家本年的燃气用度账单,账单每2個月抄一次,2022-02月的燃气用度是包括01月和02月一块兒的用度,共计是1049元,均匀下来每一個月是500多元,這個用度應當是比力低的程度了,我記得家里的地暖是從上年的12月1号開启的,温控器的温度設置根基是依照上面的参数設置的。一样的温度設定,室外温度分歧的话體感温度是纷歧样的,我會按照本身的冷暖感觉举行微调,讓室內始终處于恬静的状况,既不會感受冷,也不會過热,室温設置每高一度即象征着能耗增长约 6%。南邊的修建外立面一般都没有保温层,為了使衡宇能有杰出的保温结果,在装修的時辰把門窗都改换為较厚的双层玻璃断桥铝門窗,阳台也用铝合金門窗封起来,出格是客堂和阳台間的移門不要撤除,如许可以更好的隔断外面的冷氛围,讓地暖體系的能耗低落;

3.1 設計阶段

起首找一家靠谱的暖通公司帮你定制化設計暖通方案,用甚麼類型的采暖體系,用甚麼品牌的采暖装备,是不是采纳智能的温控器,甚麼样的施工流程,最後是整套體系的造價是几多?以上這些你都要逐一搞清晰,出格是暖通這块是装修最先要参與的工程,水電施工起头以前就要設計好方案,好比空调的位置必要预留電源,壁挂炉的位置决议了水管和燃气管的走向,温控器的位置必要预埋節制線等等,這些都必要提早斟酌設計好。

户型圖

▲上圖是我家里的暖通點位平面圖,屋子修建面积在120平摆布,重要分為4個温控區域,1-客餐厅區,2-书房+公區,3-主卧區,4-次卧區,地暖的管道也是依照這個區域划分的(客堂和餐厅由于面积比力大是分為2條管路的),壁挂炉設計在厨房里(燃气管道和水管的限定),集分水器設計在洗手間里(在台盆柜的下方),智能温控體系由于我本身更專業就没有讓暖通公司設計施工,客餐厅的温控器設計利用Nest温控器由于它的設計比力標致,其余房間設計利用neoStat温控器,neoHub網關設計在蕴藏間的吊顶上(有预留檢驗口,網線及電源)便利與温控器無線通信,另有地暖接線中間設計在蕴藏間的智能電箱里,实在放在集分水器箱里也是可以的;

3.2 施工阶段

▲厨房壁挂炉的水管预埋位置,必要按照炉子的高度及吊顶的尺寸肯定水管接头的位置,有2根是冷水管,热水管,此外2根是地暖的出水管和回水管,管道上方拐了個弯是為了预留出汽锅安装打孔的位置,阁下的電源插座里還预留了壁挂炉的節制線。

▲客堂NEST温控器的预埋位置,没有買專用底盒,以是就套了一個圆管,後期NEST的底座恰好可以挡住,预留了節制空和谐地暖的旌旗灯号線,下面的底盒是智能面板,節制灯光窗帘的。

▲客堂NEST温控器预留在客堂空调的節制線,此外一根節制地暖的線引去智能電箱,另有2根網線是预留客堂的無線AP和其他網關装备利用。

▲书房的neoSt治療痔瘡,at温控器预埋位置,底盒離地高度是0.9m,上面的智能面板離地高度1.1m,温控器预留的4芯旌旗灯号線至智能電箱,今後地暖接線中間就放在智能電箱里。

▲洗手間的地暖分水器位置,主地暖出水管和地暖回水管已從汽锅處预埋至此處,也预留好了從智能電箱的地暖接線中間到此處的地暖阀門節制線(玄色和白色線)。

▲以上是全部智能温控體系的路線预埋方案,全部體系以接線中間為焦點,实现了温控器到阀門的節制,主如果可以联动壁挂炉,它的感化是可以在肆意一個區域温控器開启時,主动联动汽锅開启(主热源)运行,或是最後一個區域的温控器封闭時,主动联动汽锅(主热源)封闭,益處是更近一步節流能源的损耗,有時辰還可以防止汽锅的频仍启停。在欧洲安装壁挂炉是强迫请求安装外部的壁挂炉節制器,節制器可以按照监控温差调理汽锅巨细火,而非起停汽锅,真正做到節能節制。

▲地暖铺設采纳的是模块化的卡扣拼接地暖板(蘑菇头地暖板),全部板的厚度是4.5cm,回填层可以比力薄,對付层高不足的屋子出格合适。在窗邊或門邊的管道會排的密一點可以补充热量流失。安装施工也比力简略,整套屋子2個工人一天便可以完成铺設。

▲地暖的集分水器全部材质為黄铜的,质感很是棒,品牌應當是BODEN博登(暖通公司代辦署理的產物),這是一個5路的集分水器,地暖管道體系分為5個區域,赤色的管道暗示進水管,蓝色的管道暗示回水管。

▲左侧的圖是地暖模块里预留的温度傳感器,後期水泥回填就密封在地面里,温度傳感器毗連到這個區域的温控器,可以探测地板的温度。温控器自己也內置了温度傳感器,被選擇內置傳感器和地板傳感器同時使历時,外置地板傳感器用于监测地板温度,避免地板概况過热。

▲右侧的圖是地暖管道压力表,管道毗連好後安装师傅给管道內灌水打压,檢测一下全部管路有無漏水或是毗連欠好的處所,若是没有问题那末這個压力表就應當連结不动,在後期装修的進程中這個压力表也不拆走,一向檢测管道压力就是為了避免後期的木匠施工可能會把钉子打到地暖管道以便实時發明,实時處置(有些工地是先做木匠再安装地暖,就是避免這個事變)。

▲地暖回填找平施工,由于层高有限回填的高度離蘑菇头顶部只有1.5cm,加之蘑菇头的高度2.5cm,統共算下来有4cm的回填尺寸,也算是合适请求,回填的高度的越多,地面的蓄热能力就越好。墙邊的一圈白色條是鸿沟保温條,避免热量披發用的。若是地面层高空間足够可以再做一层自流平找平,如许铺木地板就很是平整。

3.3 安装阶段

▲我家采纳的是博世的欧洲之星壁挂炉-24kw采暖热水两用炉,师傅安装時辰必要把排烟管道,冷热水管,和電源都接好,燃气接口必要提早讓燃气公司專员来安装開通,汽锅和管道內灌水後便可以依照操作指南启动试运行了,這時辰即便没装電热阀和温控器地暖體系也同样可以运行,初次启动必要等1-2六合暖才能热起来。

▲安装地暖阀門,地暖的電热阀門海內一般都是220V電压節制的,通電後阀門的小红帽渐渐顶起代表阀門已打開,各個區域的阀門節制線全数接到以前预留6芯節制線上,再引入地暖節制中間,每一個區域的地暖阀門均可以自力節制,以实现精准控温及節能;

▲安装地暖温控器,依照温控面板和接線中間的请求接好節制線,此外一组好坏線是以前预埋在地下的温度探头,可以探测水泥地面的温度;温控面板的設計位團體服,置尽可能不要選擇在高温物體四周或是氛围畅通太大的處所,以避免後期使历時温控面板內置的温度探头丈量温度不许确而致使節制失灵;

▲安装地暖接線中間,這是一個6路的地暖接線中間,每一個區域依照接線次序把對應的温控器電源及節制線和阀門節制線挨次接好,LS及LR接口是预留给汽锅的联动節制旌旗灯号,當肆意一個區域的地暖開启主动联动汽锅启动,或最後一個區域的地暖封闭则联动汽锅封闭;

▲安装壁挂炉联动旌旗灯号線,以前在水電施工阶段就已在壁挂炉的阁下预留了2芯的旌旗灯号線,依照阐明书打開壁挂炉的節制板,找到LR/LS的接線端口,這個端口是壁挂炉專門预留的外部節制接口,根基所有的專業壁挂炉都有這個接口,安装前端口上毗連了一個短接片,把這個短接片去掉,接入咱們预留的旌旗灯号線,那末壁挂炉這里的毗連事情就完成為了;

(此步调非專業职员最佳不要操作,可以找壁挂炉廠家的职员帮手安装调试)

▲安装温控器網關,這個網關NeoHub是安装在蕴藏間的吊顶檢驗口內的,以前预留了電源和網線,網關經由過程無線Mesh收集與各個房間的温控面板通信,再經由過程IP收集毗連辦事器实现手機APP節制和和Homekit體系的對接;

▲温控面板联網,經由過程简略的設置,讓温控面板經由過程Mesh收集毗連到温控器網關,毗連樂成後温控面板上會显示無線的旌旗灯号暗示联網樂成,這時候可以經由過程手機APP给各個房間的温控面板定名和联網操作;

▲安装Nest温控器,依照設計客堂及餐厅區域采纳Nest温控器,接好線後Nest會提醒你哪些線已接好和每根線的感化,Y1-Cool制冷,W1-Heat制热,G-Fan風機,C-24V電源,Rc-Power電源;

▲安装Nest适配器,因為Nest温控器采纳的是美國尺度利用AC24V電源,咱們必需把AC24V旌旗灯号转换成继電器旌旗灯号才能節制海內的地暖阀門,Nest输出的Heat制热旌旗灯号經由過程橙色網線節制AC24V的继電器,此處的继電器输出就和平凡的温控器同样,通断220V的旌旗灯号来節制阀門,只不外咱們這里必要接入地暖接線中間;

( 這里若是搞不大白也能够買專門的Nest适配器,接線比力简略也有專門的引导;)

▲Nest温控器联網,Nest安装好後颠末简略的設置便可以直接扭转節制,設定温度调到比當前室温高就是制热,設定温度调到比當前室温低就是制冷,若是要經由過程APP联網節制,需具有科學上彀情况,不然可能没法拜候辦事器;

▲接入Homekit智能家居體系,neoHub智能網關是經由過程Homekit認證的產物,以是直接添加便可以利用,不外比官方的APP功效要简略一些,就是根基的開關,和温度節制;Nest可以經由過程HA體系接入Homekit體系,這里就不做過量先容;

由于全部屋子的层高有限,不克不及安装中心空调,以是客堂安装的是海尔的一拖一風管機空调,海尔的空调可使用海尔智家APP節制。其他房間安装的是米家的壁挂空调,米家的空调可使用米家APP節制,不外為了使客堂的空调接入Homekit體系,又設置装备摆設了绿米的空调朋友;

▲客堂風管機空调,空调朋友就放在空调遥控面板的下方,進修了空调遥控器的红外旌旗灯号後,便可以經由過程绿米的Aqara Home或是Homekit APP来節制客堂空调,這類節制方案的问题就是红外遥控的旌旗灯号是单向的,其实不能接管空调的反馈旌旗灯号,好比有時辰你經由過程手機APP把空调打開了,旌旗灯号是經由過程IP收集傳输的,空调朋友就不克不及接管到及時的反馈旌旗灯号,致使Homekit體系里显示空调仍是封闭的;

▲卧室的壁挂空调,選擇米家空调是由于家里另有不少米家的智能家居產物,都在一個APP內節制比力便利,并且外觀简约比力合适审美,空调的管道是從空调暗地里穿出去的,安装好今後墙面很清潔,這個空调有個很适用的功效就是睡眠曲線,可以按照夜晚的時候設定分歧的温度,到清晨再主动封闭;

总结:

咱們家里的空调體系比力简略,以是也不必要過量的先容,關于智能化這块咱們用的比力多的功效就是在炎天很是热的時辰,回家條件前經由過程手機把空调打開,或是外出健忘關空调了用手機把空调封闭,這都是比力适用的功效;而地暖體系分歧于空调的是地暖體系升温或是降温都比力慢,常常的開關地暖也是分歧理的,反而利用智能化的按時温控體系是一個比力優的解决方案;
頁: [1]
查看完整版本: 智能家居設計师如何打造全屋智能