1、化工場中控楼化驗室

某化工場中控楼化驗室修建面积為1662m2,因為出產原料、中心產物和制品纯度的请求,各功效房間均為净化實行室。按照修建、布局、暖通專業职員和工場阐發化驗职員的定见,同時斟酌某些大型紧密阐發仪器對情况的请求,實行室劃分為三個區域:千级净化區、万级净化區、平凡净化區,每進入一個净化區都有風淋举措措施對人、物举行吹扫、消毒。對付请求比力高的千级净化區,實行時代處于封锁状况,所需样品經由過程通报窗举行通报,尽可能防止外界情况對阐發的滋扰和影响。同時各功效房間均有空调、透風、温湿度節制举措措施。

千级區域:样本處置室、试剂提纯室、干净走廊、風淋室、换衣、缓冲、ICP-MS、洗衣間

万级區域:红外备件室、光谱备件室、红外室、样品處置室、化學腐化、無力檢测室、高温室试剂瓶洗濯、ICP、標配室、样品處置室、色谱室、水質阐發室、質谱备件室、样品寄存室、洗衣間、缓冲一、缓冲二、男更、女更、風淋室

平凡區域:高温室、原料阐發室

2、化工場中間化驗室

某MDI化工場中間化驗室修建面积1662m2,分為三层,属钢筋混凝土修建,长度约32m,宽度18m,實行室层高為319m。采纳中心走廊带雙侧房間的方法,在挨近走廊的房間墙壁內侧設置透風管道竖井,所有風機均置于三层屋顶。各個功效房間均有空调请求。按照化驗室化驗使命的必要和阐發項目標物性特色,一层為样品冲刷、寄存、加热區;二层為中心產物節制阐發區;三层為產物阐發區。

一层:男更、女更、化學试剂室、样品冲刷收受接管液储存減肥茶,室、高温室、化學阐發室、辦公室、配電室

二层:粘度室、原子吸取室、色谱阐發室一、色谱阐發室二、分光光度室、天平室、化學阐發室一、化學阐發室二、發泡测定室、辦公室

三层:极谱室、氣相色谱室一、氣相色谱室二、液相色谱室、分光光度室、天平室、化學阐發室一、化學阐發室二、天平室、辦公室

3、實行室装修请求

(1)實行室最幸亏化工場的優势向,防止車間尘土和有害氣體對阐發化驗成果的影响。

(2)實行室要阔别震源、噪声源、粉尘源和電磁滋扰源。

(3)實行室修建的耐火品级不低于二级。

(4)安插较重@装%W9fD1%备或请%X4s6X%求@防振的房間可設在底层;有干净和恬静请求的房間可安插在高层;有防潮或防晒请求房間则可别離設置在阳面或阴面。

(5)特别實行室除外,實行室的层高不得低于316m,中間走廊宽度宜214~217m;實行室修建物為多层安插時,楼面荷载設計不小于3000N/m2,负荷较大的房間按現實请求設計。(6)有爆炸伤害的房間門应向外開;大房間应設雙開門;有恒温恒湿请求的房間应設雙道門(即設缓冲區)。

(7)有干净请求的房間应采纳固定窗,防止尘土進入室內;有防晒请求的房間应設遮阳窗帘;其他房間宜采纳雙层勾當窗或纱窗。

(8)化驗室的地面应平整、防滑、耐酸、耐碱、耐油、防静電。

(9)用水房間应設112~115m瓷砖墙裙或油漆墙裙,以便于干净。

(10)必要利用钢瓶的化驗室应在修建物外便于引管線到地點功效房間的處所建钢瓶間,钢瓶間要透風杰出,并有防爆和泄爆辦法。

4、實行室采暖、透風及排風和空调

一、采暖应按照項目详细環境,按有關規范或劃定提出采暖请求。

二、透風和排風在化學實行進程中,常常會發生各類難聞、有腐化性、有毒或易爆的氣體。這些有害氣體如不實時排挤室外,就要造成室內氛围污染,影响實行职員的康健和平安和仪器装备的精度和寿命,是以,實行室应斟酌透風和排風體系。實行室的透風和排風體系設計凡是有以下请求:

(1)實行時發生有害氣體的房間可設置透風柜举行局部透風,柜內需設热源、水源、照明等;風機请求防爆,透風管道要耐酸碱腐化;對付适用一個風機的多台透風柜,每台透風柜都应有自力的節制按钮。

(2)對付情况请求严酷的原子吸取室、液相色谱室或質谱阐發室等可在仪器上方設置局部排風罩。

(3)對付會披發有毒有害氣體的化學阐發室应設置透風柜举行局部排風。

(4)對付披發少许有害氣體的房間宜設轴流風機對外排氣。

(5)氛围请求连结必定干净度的房間,则要提出干净品级。

三、空调有恒温、恒湿请求的房間应設置空调,温度宜在18~28℃,湿度在30%~70%。
5、實行室给水和排水
(1)给排水管道的設置应知足阐發化驗洗涤的请求;室內总阀門应設在易操作的显著位置;下水道应采纳耐酸碱腐化的質料。
(2)应按需供应糊口用水或新颖水。
(3)阐發化驗污水应排入出產污水管網,阐發化驗烧毁的酸、碱、油污、化學试剂和废渣应集中储存再按期處置。
(4)应配备消防栓或化學灭火等消防举措措施。

6、實行室供電

實行室供電一般分為照明電和動力電,而動力電重要用于各種仪器装备、空和谐風機等的電力供给。實行室用電有以下请求:

(1)實行室電氣的設計应遵照國度或行業相干尺度。

(2)實行室內应設三相和单相交换電源,要設置電源总開關,以便能堵截室內電源。

(3)實行室的動力和照明電源線及通讯線宜暗設。应配备不中断電源,當主電源断電時应能给应急照明體系供给最少半小時的電源供给。

(4)實行室的實行台、透風柜及其他實行區域应有足足数量的单相或三相插座,插座一般采纳嵌入式,安装在墙上,也可按照必要在實行台上安装電源插座,大于16A的電源应采纳氛围開關。

(5)實行室的烘箱、冰箱、恒温箱等固定装备应有專用供電電源,确保實行竣事時仍能運轉,不至于因堵截實行室的总電源而影响其事情。

(6)實行室要有接地體系,對大型紧密仪器或有特别请求的装备应零丁設置接地體系。

(7)實行室采纳荧光灯照明,藥品間、钢瓶間等有爆炸伤害的場合应布防爆灯具。

(8)按照必要,部分實行室应設德律風及收集接口。

7、實行室供氣

實行室供氣分為钢瓶和管網供氣,供氣管道設計有以下请求:

(1)供氣管道应兼顾计劃,集中安插,以便于安装、操作和檢驗。

(2)供氣管道应明敷。

(3)實行室阐發一般采纳電加热,室內不宜敷設燃料氣管道。

(4)由體系外管引入實行室的氣體管道应設堵截阀、過滤器和压力表。

(5)從體系外管引入的氣體管道宜采纳無缝钢管,仪表氛围可采纳镀锌钢管,但引入到仪器阐發室後应轉换成與钢瓶氣體管道材質连结一致的不锈钢或紫铜管,但乙炔氣管道不得用紫铜管。

(6)钢瓶氣體管道宜采纳球阀、截止阀,严禁利用闸阀。

(7)氢氣管道不得穿越不利用氢氣的房間。

(8)管道與钢瓶或装备毗连時宜采纳金属管道,如為非金属管道,宜采纳聚氟乙烯管或聚氯乙烯管,不得采纳乳胶管。

(9)對氢氣管道不得采纳铜質的阀門和管件。

(10)氢氣、氧氣或乙炔氣管道所用管件和仪表必需是该介質的專用產物,不得代用。

(11)氢氣足浴包,管道不宜采纳罗纹毗连,应采纳焊接毗连。高纯氣體管道应采纳承插焊接。

8、實行室家具

現代化的實行室在寻求情况恬静、平安的同時,应知足實行室的功效性、坚忍性、耐腐化性,和安装安插的機動性。實行室家具凡是分為實行台、實行用柜和透風柜等。實行室家具分歧于一般家具,它常與水、電氣、化學物資和仪器装备相接触,是以對家具的機關和材質提出更高的请求。

(1)實行台通常是宽度750~800妹妹,高度800~900妹妹,长度按照實行室巨细来定,最佳選擇组合式,以便施工安装便利。

(2)實行台台面请求平整、耐酸、耐碱、耐溶剂腐化、防火、易于干净,而且不容易碰碎抹茶生,玻璃仪器等。

(3)装备台请求能承重,宽度一般不小于750妹妹,高度通常是500~850妹妹。安排阐發仪器的装备台不该靠墙安插,要距墙500~800妹妹,以便于氣路安装、電路檢驗、仪器维修等;安排加热装备的装备台请求坚忍、耐热,高度应适合操作;安排天平的装备台应采纳防震辦法。

(4)透風柜內衬及事情台面按其利用性子应具备响应的耐腐化、防火、耐高温及防水等機能,個體環境下還必要防爆。透風柜的面板玻璃请求利用平安玻璃,每一個透風柜应有自力的風道開启装配。

(5)藥品柜分為平凡藥品柜、有毒藥品柜、剧毒藥品柜,藥品应按分歧性子别離寄存,剧毒藥品柜应由專人賣力监視。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣系統家具家居服務論壇  

隆乳手術, 親子溝通, 商務中心, 通馬桶, 鞋工廠, 跨境電商, 品牌設計, 加盟創業, 高壓清洗國際旅遊

GMT+8, 2024-11-22 02:01 , Processed in 0.026158 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表