Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 348|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

想成為一名高低压配電柜的圖纸設計员,需要具备哪些必要知識技...

[複製鏈接]

1148

主題

1148

帖子

3464

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
3464
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2023-10-23 17:30:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很理解题主的心境。简直,在成套開關装备制造廠事情,技能最强的可不就是那些設計师們。

给题主几個建议:

第一:弄大白本公司開關柜產物對應的各類國度尺度和规范

這一點很是首要。國度尺度和规范是决议公司產物是不是知足用户利用需求的绳尺,不知足尺度和规范的產物不容许出廠,毫不容许投入运行。

咱們在校园里,進修了各類常識,但這些常識常常必要配套各類理论阐發和计较,才能获得结论。因為职场中人不成能影象如斯多的理论常識,以是國度尺度就把理论用條则的情势固定下来,既可以作為工程职员碰见问题時参考,又可以作為產物的技能规范。

举個例子:咱們晓得高压開關柜的相导體對地的平安間隔是125毫米,低压開關柜相导體對地的平安間隔是25毫米。若是在校园,咱們會從理论上来證实平安間隔的前因後果,并阐明它與击穿電压的瓜葛,還要會商分歧海拔高度下平安間隔的變革。而國度尺度中只给出详细数值,并给出海拔前提,如许一来,既便換裝貼紙,于影象,又便利人們對现实產物的平安間隔施行稽核。

作為開關柜制造企業的工程設計者,對付首要國度尺度和规范的條则必需熟記于心,若是能知其然且知其以是然就更好。

第二:必需完全大白本公司出產的開關柜產物內部各類分開名称、部件名称和尺寸瓜葛,明白這些部件的用處和操作规范。

咱們看下圖:

圖1:baidu上的某型高压開關柜布局圖

圖1是baidu上下载的某型高压開關柜的布局圖。

對付题主来讲,必需把本廠建造的開關柜布局完全弄清。出格是尺寸瓜葛,它與電气間隙紧密亲密相干。另有各個舱室的用處是甚麼?若何處置防护品级问题,若何实现断绝,若何实现合分闸操动,和和五防的瓜葛,等等。

建议题主拿一把钢卷尺,這些尺寸瓜葛記载下来,细心思虑為什麼尺寸瓜葛是如许的,它們與電气間隙有何瓜葛;弄清晰分開道理和请求,明白分開的類型和规范。

第三,要連系開關柜主母線的温升、热不乱性和动不乱性来理解開關柜的各项技能指標

咱們看下圖:

圖2:baidu上某型低压開關柜的圖片

圖2是baidu上的某型低压開關柜。它的主母線在哪一個位置?主母線的用處是甚麼?主母線的动热不乱性與柜體的动热不乱性有何瓜葛?

作為比照,明白中压開關柜的主母線與低压開關柜的主母線布局的區分,明白中压開關柜的重要抵牾是電场散布,而低压開關柜的重要抵牾是散热。

注重:母線體系的动热不乱性與開關電器的动热不乱性纷歧样。

因為短路作使劲與导體长度和電流的平方成正比,與各相导體中間距成反比。母線的长度长,以是短路電动力也很大。

母線體系的热不乱性指的是短時耐受電流,而动不乱性则是指峰值耐受電流。母線的动不乱性稽核的就是開關柜总體布局在產生短路時經受電动力打击的能力。

開關柜的温升稽核的是柜體母線、导電部件和元器件可否在运行状况下的不乱事情。

此外,温升與导電體的搭接面相干,與导電體的外概况處置方法也相干。比方母線為裸铜、镀锡或镀銀,温升最高允许限值就纷白髮變黑髮,歧样。

作為開關柜制造廠的電气工程师,上述這些內容必需完全地吃透,并纯熟把握。

第四,要把握經常使用的主回路元器件事情特征,和在短路電流打击下的反响。

在所有元器件中,断路器的事情特征和参数必定要完全弄大白。

開關電器,它有五大理论,别離是開關電器的發烧理论、電动力理论、電接触理论、電弧理论和電磁體系理论。

電器的發烧理论触及到開關電器的温升、热不乱性和事情制,而電器的電动力理论和電接触理论则触及到開關電器的动不乱性。

當開關電器的触头流太短路電流後,庇护電器還没有開启庇护操作,短路電流引發的触头霍姆斥利巴触头斥開,斥開後霍姆力消散,触头再次闭合,然後再斥開。在這個進程中,触头由于電弧會產生粘連乃至熔焊,咱們把這叫做開關電器的动不乱性。

可见,開關電器的动不乱性與開關柜的动不乱性有本色分歧。

開關電器的電弧理论触及到電气击穿、交换電弧的熄灭和灭弧辦法等等。在這里,咱們必要晓得電弧在氛围中和真空中的形态、發生的缘由和熄灭特征。比方,真空電弧是触头開断時金属蒸汽激發的,以是中高压配電體系中真空断路器的熄弧與低压断靜脈曲張藥膏,路器的熄弧有本色的分歧。

開關電器的分類有两種,一種叫做自动元件,一種叫做被动元件。自动元件可以分断短路電流,它只有两種,别離是熔断器和断路器。其它元件都叫做被动元件。

當自动元件開断短路電流時,因為開断必要动作時候,而這段時候內短路電流會流過被动元件,被动元件可以或许經受短路電流的打击,叫做開断短路電流的和谐共同瓜葛SCPD。這在低压断路器和接触器的型式实驗中出格首要,作為開關柜的電气設計师,必需明白。

對付中压的负荷開關,當熔断器熔断後,電流會转移到此外两相上。當此外两相開断時,负荷開關的触头會發生强烈的電弧打击。

别的,中压開關柜的操作有五防的请求。開關柜的設計者必需了然五防的意义,和它對應的操控步伐。

元器件是咱們開關柜設計者們 必需吃透的。包莖怎麼辦,要晓得,開關柜建造廠的定单圖纸常常與設計院有關,與用户固然也有關。設計院和用户的工程师們對元器件的認識水平固然比咱們要稍逊一筹。以是,開關柜制造廠的設計师們,還承當了對用户和設計院的释疑事情,是開關養膚底妝,電器與客户之間的技能桥梁。

第五,就是節制體系和各類節制電路,另有测控步伐等等

咱們晓得,開關柜顶用于通报電能的回路叫做主回路,也叫做一次回路;開關柜顶用于節制、旌旗灯号放大和通报、電参量收集、庇护電路和設置電路等等,叫做辅助回路,也叫做二次回路和節制回路。

節制回路中的继電庇护、各類测控電路、直流屏電路、電流量和電压量收集電路都必要咱們去通晓和把握。乃至,節制回路中還可能有PLC数据收集和逻辑節制體系,也在咱們開關柜設計者的事情范畴以內。點痣膏,

對付各類继電器,要充实领會它們的事情特征,出格是過電压和欠電压继電器、過電流和低電流继電器、中心继電器和時候继電器,另有通用继電器等等, 必需吃透。

對付設計者,必需明白辅助回路為什麼不得配备過载庇护只設置短路庇护,直流操控體系與交换操控體系的區分,若何處置打击性電路比方断路器的電动合闸機構,這些都很首要。

第六,電力监控體系的進修

因為智能化愈来愈普及,如今在變電站中利用電力测控一點也不希奇。對付開關柜来讲,常常要配套继電器柜,或通讯辦理中間。在這里,各類電力仪表和继電庇护装配的摹拟4~20毫安的旌旗灯号通报、開關量通报,基于RS485通讯收集構建,各類现场总線和工業以太網的構建等等,都必要咱們完全弄大白,并纯熟把握。

第七,CAD制圖體系的進修

對付電气工程师来讲,不會CAD,或粗通CAD,都是分歧格的,咱們必需纯熟把握CAD制圖體系。别的,若是可以或许领會CAD编程,则更好。

對付電气制圖,必定要明白GB/T 4728制圖圖符和制圖法则。可以说,CAD是咱們電气設計师們的入門饭碗。若是只是稍微認識,必定是不可的。

===================

對付開關柜的制造廠家来讲,設計师無疑是很首要的。設計师的培育,不是一天两天就可以學會的,必要必定的時候。

题主今朝正在练習,可以從第一條和第二條學起。此外,把天天學到的数据手绘在條記本中,然後用CAD绘制成圖纸,也是一種很好的熬炼。

重要就是這些。

第一次写技能帖子時不插入圖片,也不写公式,真的有點不習气。笑!操纵午休時候随意写了几條,供题主参考。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣系統家具家居服務論壇  

隆乳手術, 親子溝通, 商務中心 通馬桶 鞋工廠,

GMT+8, 2024-10-23 17:24 , Processed in 0.020335 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表